以下是引用lurui45在2017-04-21 10:19:15的发言 >

斑竹大人关注的点果然特别,在S7-200系统手册里422页 安装指南 里有这么一句话“通过隔离输入信号或输入信号参考于模拟量模块外部24V电源的公共端,从而确保输入信号范围在技术规范所规定的共模电压之内”,怎么理解这句话呢?另外,我们用的可都是正经的EM235,模拟量负极接地或接m都能解决问题,到底怎样做才合适呢?能否进一步答疑解惑呢?

手册的讲法更合理。

输入信号是“参考”24V电源的公共端,目的就是输入信号的范围在规定的“共模电压”之内。


“接传感器输入的负端与模块上的公共M 端以补偿此种波动。(但要注意确保这是两个电源系统之间的唯一联系。) ”

这句话,1、传感器的负端;2、字面意思显然是负端要直接M;3、括号内还强调是唯一联系。

这三点,均把手册上的指南,范围进行了缩减。这样的缩减,直接无视EM231/235是个差分输入的模块。