回复:s7200功能块内嵌定时功能问题

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15507
  • 精华

    101
  • 被关注

    961

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-04-21 11:33:15

1楼

最好把程序缩减,做成仅仅是一个模型,只留问题部分。这样说明比较清楚,参与的人也会更多。

其实也很实在,要人家看半天才明白,可能人家早就把网页叉了。

我在还没看明白之前就说两句吧,先赋值再使用。因为L不是独享的,像双线圈一样,重新赋值就变成另外一回事了。

像你现在这样,L5.1先出现线圈,后面再出现触点,绝对是没有问题的。

但是你的L5.0就不好说。当5.0的R和S指令都得不到执行的逻辑状态下,这个5.0的值到底是0还是1?你心里想肯定是早前的值了。但是别忘记L不是独享的,有其他子程序用过的。会遗留任何值在里面。有太多人遇到这样的事情:一个子程序调试,一点问题都没有,但是实战的时候多个子程序(两个就够呛了)出问题了,而且还不知道为什么。绝大多数就是这个事情。