回复:s7-200smart多段PTO

一世天蓝

  • 帖子

    214
  • 精华

    0
  • 被关注

    24

论坛等级:侠士

注册时间:2015-01-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-04-21 11:54:53

18楼

展开查看
以下是引用芳季在2017-04-20 17:04:12的发言 >17楼

CFG;CACHE两个指令你尝试过没有?

重申:我没用向导做过。

我希望你能把解决的过程和现象简要描述一下,因为我没有东西在手,也没有相关经验。我的一切从这个帖子开始。

有句话说的好,你有20年经验只是说明你用你自己的经验用了20年。

我没有用CFG跟cache这2个。因为我看手册说明觉得不是我要用到的功能、我测试过程是,在向导添加曲线,曲线共4段,4段总脉冲2000。。然后主程序执行一次RUN,run有脉冲输出的计数。执行一次之后,计数为2000.没有错。然后此时我根据数据块的曲线使用的地址,直接在主程序更改相应地址的数值,监控到数值已改变。此时再次执行run,结果脉冲输出的计数增加了2000、也就是说跟向导里设置的曲线数值一样,没有发生改变。所以我说直接更改地址的数值,数值改变了,但是曲线的脉冲没有跟着改变、