恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-04-21 11:54:53
18楼
CFG;CACHE两个指令你尝试过没有?
重申:我没用向导做过。
我希望你能把解决的过程和现象简要描述一下,因为我没有东西在手,也没有相关经验。我的一切从这个帖子开始。
有句话说的好,你有20年经验只是说明你用你自己的经验用了20年。
我没有用CFG跟cache这2个。因为我看手册说明觉得不是我要用到的功能、我测试过程是,在向导添加曲线,曲线共4段,4段总脉冲2000。。然后主程序执行一次RUN,run有脉冲输出的计数。执行一次之后,计数为2000.没有错。然后此时我根据数据块的曲线使用的地址,直接在主程序更改相应地址的数值,监控到数值已改变。此时再次执行run,结果脉冲输出的计数增加了2000、也就是说跟向导里设置的曲线数值一样,没有发生改变。所以我说直接更改地址的数值,数值改变了,但是曲线的脉冲没有跟着改变、
请填写推广理由:
分享
只看
楼主