回复:scl调用函数,如果接口是INOUT的怎么用间接寻址来实现

Letham

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2102
  • 精华

    45
  • 被关注

    366

论坛等级:至圣

注册时间:2006-04-15

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-04-21 12:57:38

9楼

展开查看
以下是引用bottleping在2017-04-14 09:05:42的发言 >3楼

又有新的问题,在scl里多次调用FC,用循环做应该没问题,但怎么多次调用FB呢,fb背景块怎么用变址呢?

1:做个BLOCK_DB类型的接口,比如DB_NO

CALL FBxx,DB_NO
2: FB 也可以以UC 的方式先调用,在调用之前 用OPN DIxx的方式先打开背景DB块就行。