恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-04-21 15:04:32
9楼
手册的讲法更合理。
输入信号是“参考”24V电源的公共端,目的就是输入信号的范围在规定的“共模电压”之内。
“接传感器输入的负端与模块上的公共M 端以补偿此种波动。(但要注意确保这是两个电源系统之间的唯一联系。) ”
这句话,1、传感器的负端;2、字面意思显然是负端要直接M;3、括号内还强调是唯一联系。
这三点,均把手册上的指南,范围进行了缩减。这样的缩减,直接无视EM231/235是个差分输入的模块。
以上图片摘自 http://www.ad.siemens.com.cn/service/article/s7-200/s7-200analog/#2_8 你们自己搞的教程哦
请填写推广理由:
分享
只看
楼主