我感觉是母线电容容量的问题。楼主设备用了多久了?如果时间很长了,建议更换母线电容器。若使用时间不长,建议增加母线电容的容量。两种方案都不算难的。
不知楼主是否测试过电容器的容量,前面也有大侠提出过这个建议。
负载的增加肯定要调整回馈的参数进行匹配,所以,如加大负载,制动的功率和制动电压的提前量需要进一步调整的。楼主的母线电压为530V,那么,输入是否在390V左右?这个电压是正常的啊。
去年出问题的时候,我们更换了平衡器的排气进气电磁阀,故障消失了一段时间。从上周我们将速度提起来以后,又出现这个问题,现在不管怎么尝试调整负载参数,报警都存在。
之前也关注过母线电容这个问题,听说有一个可以检测电容的参数(P3410),但我怎么都找不到,存取级别3级里也没有呀?现在想要不直接换整流单元试试,没别的办法了。
之前用示波器看母线电压的时候,确实是有36V左右的交流电,但装置正常运行,是否母线上一直都有交流电?还是我这个36V还没到报警触发值?