回复:S120变频器,整流单元报F30011.从trace图形看,每次报警均在电机发电时,直流母线电压约674V

高山孤影

  • 帖子

    3518
  • 精华

    108
  • 被关注

    314

论坛等级:至圣

注册时间:2012-03-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-04-21 23:02:51

22楼

展开查看
以下是引用和谐2016在2017-04-21 18:46:41的发言 >21楼

如果母线电容能力下降了,是否会导致纹波呢?有没有遇到过这种情况的朋友?

以下是引用高山孤影在2016-12-13 08:44:32的发言 >19楼:我感觉是母线电容容...

引用19楼详细内容:

我感觉是母线电容容量的问题。楼主设备用了多久了?如果时间很长了,建议更换母线电容器。若使用时间不长,建议增加母线电容的容量。两种方案都不算难的。

不知楼主是否测试过电容器的容量,前面也有大侠提出过这个建议。

负载的增加肯定要调整回馈的参数进行匹配,所以,如加大负载,制动的功率和制动电压的提前量需要进一步调整的。楼主的母线电压为530V,那么,输入是否在390V左右?这个电压是正常的啊。

我还真没遇到过,但母线电容老化导致容量变小,纹波肯定变大。