恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-04-22 12:08:20
8楼
24V电源应该出了问题,如此多的报警首先要在线比较检查PLC程序有没有丢,其次把NC或PLC程序重送一下,注意PLC要在停止状态送。
渔工,上次也遇到过同样的问题,是一个编码器转换模块坏了,断电重新拔插了一个DRIVECLIQ线,结果驱动全都上不了电,所有轴都少使能且通信不上,最后未有办法重新导了一下DP和PLC程序设备才能上电驱动才有使能不知什么原因导致这种情况的