回复:S7-1200 系统固件严重异常问题

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23503
  • 精华

    901
  • 被关注

    1279

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-04-22 14:18:11

1楼

“系统连接了6个MODBUS TCP SERVER ,4路高速脉冲输出功能,不能使用。PID经常死掉。”是什么意思?


个人感觉:尽管S1200功能挺多,但能力还是有限的。

在通讯方面,它与原来的PLC不同,通讯处理是“插在”扫描周期中间,间隔执行的。而不是在扫描末尾来处理。在这里就是有一个“通讯负载”(默认20%)的设置。如果你程序中还使用了中断,那么如果需要处理更多的通讯任务,而加大通讯处理百分比,那么一个扫描周期会成倍的延长。

如果不加大通讯负载的处理百分比,有可能是处理不过来的,最后导致缓冲区溢出。


要是我,就添加一个最便宜(几百元)的 1211C (50K工作存储器),专门处理通讯任务,而将它作为1214的智能设备。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论