回复:S7-1200 系统固件严重异常问题

asizdh

  • 帖子

    5
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2017-04-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-04-22 16:39:36

4楼

是的。用了6个连接后,4路脉冲信号,一个都不能用。做4个连接,是可以用的,5个连接时,没做测试。

2个4口的串口服务器,一共可以支持8个连接,西门子S7-1200也可以最多支持8个连接,也就是SOCKET连接,这个是出厂设置好的,当然也和芯片本身有关系。

我目前配置了6个连接。串口服务器是MODBUS_TCP 转MODBUS_RTU的,一路MODBUS_TCP对应一路MODBUS_RTU总线设备。

前年这个时候,就是经常出CPU停机问题。西门子的技术支持,顾左右而言他……

要我装一个软件,进行检测,检测到的数据发给他们。我问什么时候能分析出来问题,居然给我说,这个说不准。说硬件出了问题,他们也没办法。