恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-04-22 23:06:04
14楼
现场变频器为V/F直线控制,前天现场反应变频器会自己减频,接着又升到设定频率,来回这样波动。检查P1300,参数是V/F直线,看到有报警A07409,查看r67(最大输出电流限制),数值只有电机额定的百分之60,还会有波动。看变频器的进风口,灰尘很多,将变频器轴流风扇查下清理,里面的散热铝板通道也被灰尘堵住了,难怪会出问题啊,清理这些灰尘后,运行正常。
这是一个很好的学习帖,也是一个更应引起注意的帖。
变频器的进风口,灰尘很多,将变频器轴流风扇查下清理,里面的散热铝板通道也被灰尘堵住,变频器用到这种程度更应注意了。
如何维护保养的。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主