回复:G120变频器A7409解决过程

梦天空

  • 帖子

    1274
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-04-22 23:06:04

14楼

展开查看
以下是引用bobsanling在2017-04-18 21:34:00的发言 >楼主

 现场变频器为V/F直线控制,前天现场反应变频器会自己减频,接着又升到设定频率,来回这样波动。检查P1300,参数是V/F直线,看到有报警A07409,查看r67(最大输出电流限制),数值只有电机额定的百分之60,还会有波动。看变频器的进风口,灰尘很多,将变频器轴流风扇查下清理,里面的散热铝板通道也被灰尘堵住了,难怪会出问题啊,清理这些灰尘后,运行正常。

这是一个很好的学习帖,也是一个更应引起注意的帖。

变频器的进风口,灰尘很多,将变频器轴流风扇查下清理,里面的散热铝板通道也被灰尘堵住,变频器用到这种程度更应注意了。

如何维护保养的。