新换了一台电机,还是按照正常模式进行优化,励磁优化很顺利,电枢优化时有了上次的经验,不敢再用STARTER的控制面板,直接用12,13端子进行,现场有人观察电机,先脱开轴,输入25电枢电流优化,合12,13端子,电枢电流上升至额定电流20%时,电机加速旋转,分12,13端子封锁脉冲,电机及时停止,没有办法,只好锁轴,再来一遍,输入25合12,13优化开始,电枢电流注入至大概80%额定电流,优化结束。问题是解决了,不明白的是以前调了这么多台都没锁轴优化没问题,这次两台电机如果不锁轴都可能会飞车。请高手分析一下吧。一种可能电机厂家的电机剩磁太高(新换的电机同一个厂家的),以前没遇到过。二,80优化模式和70不一样。