回复:液压电机星三角切换时跳闸

nnnn1234

  • 帖子

    4950
  • 精华

    57
  • 被关注

    221

论坛等级:至圣

注册时间:2010-02-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-04-23 14:51:07

6楼

展开查看
以下是引用lengxue在2017-04-20 21:31:13的发言 >楼主

现场有台设备,液压电机功率30KW,采用的是星三角的启动方式,星三角切换有互锁,通过西门子延时开关控制触电通断,但是在星型启动后,在切换到三角形的一瞬间空开跳闸,调整星型运行时间最长20S,效果也是一样,也是在切换的一瞬间跳闸,接触器,继电器的触电都量过没有问题。想不出来问题在那边了,请大家帮忙分析一下跳闸原因,谢谢了!

经验公式切换时间:: 4+2√p (秒) ,你的20秒足够了。问题还是在线路上,仔细查一下,再个电机的接线柱上的连接片一定要去掉。