现场有台设备,液压电机功率30KW,采用的是星三角的启动方式,星三角切换有互锁,通过西门子延时开关控制触电通断,但是在星型启动后,在切换到三角形的一瞬间空开跳闸,调整星型运行时间最长20S,效果也是一样,也是在切换的一瞬间跳闸,接触器,继电器的触电都量过没有问题。想不出来问题在那边了,请大家帮忙分析一下跳闸原因,谢谢了!
经验公式切换时间:: 4+2√p (秒) ,你的20秒足够了。问题还是在线路上,仔细查一下,再个电机的接线柱上的连接片一定要去掉。