恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-04-23 19:25:11
9楼
楼主的主电路是怎么配置的,主开关额定电流是多少安的。
三角形接法鼠笼电机,星三角主电路接线你真的会接吗?-技术论坛-工业支持中心-西门子(中国)有限公司(SLC) http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1356449&b_id=18&s_id=113&num=29#anch
出现楼主的问题,
1主开关配置小,加大开关额定电流
2一个就是接线问题,参考这个帖子,三角形接法鼠笼电机,星三角主电路接线你真的会接吗?-技术论坛-工业支持中心-西门子(中国)有限公司(SLC) http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1356449&b_id=18&s_id=113&num=29#anch
3另外就是转换时产生弧间短路造成。可以使用星三角专用时间继电器来控制星三角接触器转换时序,或是使用二个时间继电器,启动时间到后,星形接触器释放,再延时0.5秒左右三角形接触器吸合。此外星形三角形接触器需要电气互锁。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主