回复:液压电机星三角切换时跳闸

HUANGZE75

  • 帖子

    12845
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-04-23 19:25:11

9楼

楼主的主电路是怎么配置的,主开关额定电流是多少安的。

三角形接法鼠笼电机,星三角主电路接线你真的会接吗?-技术论坛-工业支持中心-西门子(中国)有限公司(SLC)  http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1356449&b_id=18&s_id=113&num=29#anch

出现楼主的问题,

1主开关配置小,加大开关额定电流

2一个就是接线问题,参考这个帖子,三角形接法鼠笼电机,星三角主电路接线你真的会接吗?-技术论坛-工业支持中心-西门子(中国)有限公司(SLC)  http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1356449&b_id=18&s_id=113&num=29#anch

3另外就是转换时产生弧间短路造成。可以使用星三角专用时间继电器来控制星三角接触器转换时序,或是使用二个时间继电器,启动时间到后,星形接触器释放,再延时0.5秒左右三角形接触器吸合。此外星形三角形接触器需要电气互锁。