恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-04-24 09:13:34
22楼
现场有台设备,液压电机功率30KW,采用的是星三角的启动方式,星三角切换有互锁,通过西门子延时开关控制触电通断,但是在星型启动后,在切换到三角形的一瞬间空开跳闸,调整星型运行时间最长20S,效果也是一样,也是在切换的一瞬间跳闸,接触器,继电器的触电都量过没有问题。想不出来问题在那边了,请大家帮忙分析一下跳闸原因,谢谢了!
你空开是多大的?星三角启动转换时电流很大的,如果空开灵敏度高,启动电流只要大于空开脱扣电流一点点就会跳闸的。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主