过去,我对参数P0210的理解,就是针对制动状态的开启阈值调整和设置。看了楼主的探讨,感觉很惊讶,咋就真的作为进线电压基准检测了?如果是如此的灵敏度,那S120对进线电压的波动范围可就严控了?一旦超过就触及故障保护了?
值得关注呦。
感谢K版的封精,。。
其实我当时也没觉得是参数P210的问题,,这个故障还是第一次碰到,,
梦天空说的40V偏差,,系统一起一停很容易超过,,
以前没有遇到过,这是第一次,,而且110KV故障,临近的几个钢厂可能停机了,可能才导致电压升高。
我觉得在带载的情况下一般不会有这么大的偏差,真有问题,那也是欠压故障,而且如果进线电压偏差,,2比如下降20%,,那么电机电流就升高约20%,,重载的情况下就报过流或者过温故障了。。