回复:S7-1200 系统固件严重异常问题

pkh2006

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    872
  • 精华

    11
  • 被关注

    130

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-08-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2017-04-24 11:00:05

10楼

展开查看
以下是引用asizdh在2017-04-22 12:53:41的发言 >楼主


系统连接了6个MODBUS TCP SERVER ,4路高速脉冲输出功能,不能使用。PID经常死掉。目前的CPU是1214,最早用的1217CPU 也是这样的问题,2015年至今,出现了多次这样的故障。西门子客服没有什么好的办法。今天客户又打电话说,CPU停机了,STOP灯亮。

并且该故障,重新上电无用,必须连接到计算机,在软件上软起才可以

不论用普通开关电源,明纬开关电源,都不可以。

系统固件版本是4.1。

请各位大侠不奢赐教,非常感谢!!!

如果楼主确实想知道问题所在,可以收集信息:


https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/65976201


然后联系热线,这边会帮助你升级德国的。


这种问题只把现象告诉热线工程师,得不到答复是很正常的,热线工程师和大家一样,只是通过产品手册学习如何使用,和大家略有不同的也只是更加熟悉产品一些,听到的稀奇古怪的现象多一些,但并不是什么都能解决。


如果这个问题真的是BUG的话,德国那边会有新的固件解决这个问题的。