在840D中,第一和第二测量系统切换参数如下:
(1)半闭环改全闭环参数
MD30200,1改2
MD30230[0]=1
MD30230[1]0改为2
MD31000 [1] 0改成1
MD31040[1]0改成1
其次将轴的接口信号DB3X.DBX1.5置0,DB3X.DBX1.6置1,其中DB3X中的X表示第几轴代码,如你的X轴为第一轴,则就为DB31,Y为第二轴,就为DB32,依次类推
(2)全闭环改半闭环
MD30200,2改1
MD30230[0]=1
MD30230[1]2改为0
MD31000 [1] 1改成0
次将轴的接口信号DB3X.DBX1.5置1,其中DB3X中的X表示第几轴代码,如你的X轴为第一轴,则就为DB31,Y为第二轴,就为DB32,依次类推