回复:液压电机星三角切换时跳闸

kibu

  • 帖子

    550
  • 精华

    4
  • 被关注

    48

论坛等级:侠圣

注册时间:2015-03-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-04-24 12:42:12

31楼

1、保证三角型主回路接通后三相没有短路情况,查线

2、保证切换过程中星型连接用的接触器全部断开后,三角形连接的接触器再吸合,

  这点很重要,哪怕只有1-2ms的共同接通时间,也可能导致跳闸。

  程序控制的话加个延时很容易解决;

  如果是继电器控制,可以增加继电器,20秒到达后先接通A继电器,A再接通B继电器,B继电器再接通三角

  形接法的接触器,同样起到延时的作用。