1、保证三角型主回路接通后三相没有短路情况,查线
2、保证切换过程中星型连接用的接触器全部断开后,三角形连接的接触器再吸合,
这点很重要,哪怕只有1-2ms的共同接通时间,也可能导致跳闸。
程序控制的话加个延时很容易解决;
如果是继电器控制,可以增加继电器,20秒到达后先接通A继电器,A再接通B继电器,B继电器再接通三角
形接法的接触器,同样起到延时的作用。