以下是引用北雪雪纷飞在2017-04-24 10:16:12的发言 >

感谢K版的封精,。。


其实我当时也没觉得是参数P210的问题,,这个故障还是第一次碰到,,


梦天空说的40V偏差,,系统一起一停很容易超过,,


以前没有遇到过,这是第一次,,而且110KV故障,临近的几个钢厂可能停机了,可能才导致电压升高。

我觉得在带载的情况下一般不会有这么大的偏差,真有问题,那也是欠压故障,而且如果进线电压偏差,,2比如下降20%,,那么电机电流就升高约20%,,重载的情况下就报过流或者过温故障了。。


SLM是我们经常用的一款装置,,到目前为止,我对P210参数还真的忽略,一直没管它,就是工厂化设置。过去用6SE70或MM440时,因为采用的第三方回馈单元,所以P210参数是要注意的,主要是与制动与之有关。调整的与第三方回馈单元适配工作。现在因为都是西家传动,就默认设置。


没想到现在的变化。