回复:看到有人写过840D开通第10轴、11轴的。有高手写出来过不?

无非

  • 帖子

    241
  • 精华

    0
  • 被关注

    17

论坛等级:侠客

注册时间:2006-03-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-04-25 20:16:05

2楼

展开查看
以下是引用西范斯在2017-04-25 16:01:15的发言 >1楼

?西门子输入点可以用线圈(就是说可以把输入作为中间逻辑灵活改变),

默认MCP的非中间T1-T15外的键都被plc的MCP的fc 面板管理起来(永久置零)了

例如,下面的部分是屏蔽按键,若不屏蔽时应该是AW??? W#16#FFFF

?mks1: L???? LW [AR2,P#4.0]; //mst_ein45 laden
????? AW??? W#16#EE7; //maskieren aller Achsanwahl Tasten
????? L???? #achs_nr; //veraendert nicht die Anzeigebits
????? SPZ?? kea2;

下面是屏蔽LED灯

?L???? LD [AR2,P#10.0];?//ab mst_aus23 laden?t _db68.mst_aus23ret;
????? UD??? DW#16#8721FEFF;?//Loeschen aller Achs LED
????? T???? LD [AR2,P#10.0];

请在线诊断、尝试修改面板MCP的fc,尝试找到按键/LED对应位置。当释放出按键/LED后,还需要继续

添加控制逻辑(完全DIY,或找有JU 1-9个跳转结构的部分后加继续加JU.....)


???? 当然释放按键/LED并完全DIY是 最笨(最简洁)的方法,就是在mcp功能前做逻辑得到按键状态,在MCP功能后输出LED状态。