回复:S120转矩控制斜率

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37128
  • 精华

    455
  • 被关注

    1479

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-04-25 21:50:37

6楼

还有一个问题,如果不是对拖实验,还真的不会体现出来的。那就是异步电机转子结构,在转子的非驱动端,有扇叶的,应该是铸铝的,是为了在电机内部运转中搅动空气给电机散热的。他不是外部的强迫冷却或自冷却,是电机内部的冷却功能。


因为电机对拖实验有轴扭矩检测传感器,所以就能发现,被拖电机的静摩擦曲线是一个上翘的抛物线。随转速的升高而升高。特别是弱磁以后,上翘很明显。这就是异步电机结构所决定的。


当然静摩擦曲线是有规范的,太高了就有问题。说明转子轴承或动平衡有事。这个静摩擦曲线的绘制,需要被拖电机不能带电,空轴由原动机反拖运行。

我是你的朋友