CPU能运行,就是有一个AI模块的SF灯常亮,CPU诊断如下:
模块 CPU 313C-2 DP 的诊断缓冲区
订货号/描述 组件 版本
6ES7 313-6CG04-0AB0 硬件 4
- - - 固件 V 3.3.11
Boot Loader 固件扩展 A 37.12.12
机架: 0
插槽: 2
序列号:S C-H4AE00342016
事件 1 / 10: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 1021
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)
优先等级:26
外部错误, 离开的事件
23:58:02.869 2016-11-23
(编码: 16# 3842 1A52 C554 03FD 0063 0000)
事件 2 / 10: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 1019
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)
优先等级:26
外部错误, 离开的事件
23:58:02.866 2016-11-23
(编码: 16# 3842 1A52 C554 03FB 0063 0000)
事件 3 / 10: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 1021
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)
优先等级:26
外部错误, 离开的事件
23:57:58.400 2016-11-23
(编码: 16# 3842 1A52 C554 03FD 0063 0000)
事件 4 / 10: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 1019
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)
优先等级:26
外部错误, 离开的事件
23:57:58.360 2016-11-23
(编码: 16# 3842 1A52 C554 03FB 0063 0000)
事件 5 / 10: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 1021
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)
优先等级:26
外部错误, 离开的事件
23:57:58.223 2016-11-23
(编码: 16# 3842 1A52 C554 03FD 0063 0000)
事件 6 / 10: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 1019
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)
优先等级:26
外部错误, 离开的事件
23:57:58.220 2016-11-23
(编码: 16# 3842 1A52 C554 03FB 0063 0000)
事件 7 / 10: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 1021
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)
优先等级:26
外部错误, 离开的事件
23:57:54.696 2016-11-23
(编码: 16# 3842 1A52 C554 03FD 0063 0000)
事件 8 / 10: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 1021
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)
优先等级:26
外部错误, 离开的事件
23:57:54.650 2016-11-23
(编码: 16# 3842 1A52 C554 03FD 0063 0000)
事件 9 / 10: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 1021
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)
优先等级:26
外部错误, 离开的事件
23:57:54.642 2016-11-23
(编码: 16# 3842 1A52 C554 03FD 0063 0000)
事件 10 / 10: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 1019
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)
优先等级:26
外部错误, 离开的事件
23:57:54.639 2016-11-23
(编码: 16# 3842 1A52 C554 03FB 0063 0000)
我有插入OB82,不知道怎么回事了?