S7-300故障信息

已锁定

LEUNG/TP

  • 帖子

    9
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2012-02-19

普通 普通 如何晋级?

S7-300故障信息

731

5

2017-04-26 07:06:58

CPU能运行,就是有一个AI模块的SF灯常亮,CPU诊断如下:

模块 CPU 313C-2 DP 的诊断缓冲区


订货号/描述                   组件                           版本                          

6ES7 313-6CG04-0AB0           硬件                           4                             

- - -                         固件                           V 3.3.11                      

Boot Loader                   固件扩展                       A 37.12.12                    


机架:                         0

插槽:                         2



序列号:S C-H4AE00342016



事件 1 / 10:  事件 ID 16# 3842

模块 确定

模块类型:分布式 I/0

输入地址:  1021

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)

优先等级:26

外部错误, 离开的事件

23:58:02.869  2016-11-23

(编码: 16# 3842  1A52  C554  03FD  0063  0000)



事件 2 / 10:  事件 ID 16# 3842

模块 确定

模块类型:分布式 I/0

输入地址:  1019

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)

优先等级:26

外部错误, 离开的事件

23:58:02.866  2016-11-23

(编码: 16# 3842  1A52  C554  03FB  0063  0000)



事件 3 / 10:  事件 ID 16# 3842

模块 确定

模块类型:分布式 I/0

输入地址:  1021

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)

优先等级:26

外部错误, 离开的事件

23:57:58.400  2016-11-23

(编码: 16# 3842  1A52  C554  03FD  0063  0000)



事件 4 / 10:  事件 ID 16# 3842

模块 确定

模块类型:分布式 I/0

输入地址:  1019

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)

优先等级:26

外部错误, 离开的事件

23:57:58.360  2016-11-23

(编码: 16# 3842  1A52  C554  03FB  0063  0000)



事件 5 / 10:  事件 ID 16# 3842

模块 确定

模块类型:分布式 I/0

输入地址:  1021

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)

优先等级:26

外部错误, 离开的事件

23:57:58.223  2016-11-23

(编码: 16# 3842  1A52  C554  03FD  0063  0000)



事件 6 / 10:  事件 ID 16# 3842

模块 确定

模块类型:分布式 I/0

输入地址:  1019

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)

优先等级:26

外部错误, 离开的事件

23:57:58.220  2016-11-23

(编码: 16# 3842  1A52  C554  03FB  0063  0000)



事件 7 / 10:  事件 ID 16# 3842

模块 确定

模块类型:分布式 I/0

输入地址:  1021

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)

优先等级:26

外部错误, 离开的事件

23:57:54.696  2016-11-23

(编码: 16# 3842  1A52  C554  03FD  0063  0000)



事件 8 / 10:  事件 ID 16# 3842

模块 确定

模块类型:分布式 I/0

输入地址:  1021

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)

优先等级:26

外部错误, 离开的事件

23:57:54.650  2016-11-23

(编码: 16# 3842  1A52  C554  03FD  0063  0000)



事件 9 / 10:  事件 ID 16# 3842

模块 确定

模块类型:分布式 I/0

输入地址:  1021

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)

优先等级:26

外部错误, 离开的事件

23:57:54.642  2016-11-23

(编码: 16# 3842  1A52  C554  03FD  0063  0000)



事件 10 / 10:  事件 ID 16# 3842

模块 确定

模块类型:分布式 I/0

输入地址:  1019

用户信息可用

来自替代者的诊断中断

所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)

优先等级:26

外部错误, 离开的事件

23:57:54.639  2016-11-23

(编码: 16# 3842  1A52  C554  03FB  0063  0000)


我有插入OB82,不知道怎么回事了?