以下是引用虔诚DE雨在2017-04-17 09:11:55的发言 >楼主

在机床维修的时候需要屏蔽轴。 

大家都知道不带安全集成功能机床屏蔽轴的方法 

步骤如下 

1)修改轴MD30130和30240同时为0 

2)重新上电,有问题的轴就被屏蔽,机床其他轴就可以运动了

30130参数说明

30240参数说明


那么带安全集成功能的设备,屏蔽轴步骤有什么不一样

以我们现场的机床为例子,只需要多改一个参数

修改MD36901为“0H”即可

但是从新上电后会出现如下报警“201796”,但不影响其他轴运动




你这个屏蔽方式存在很大的局限性,有较多隐患,并不完全。如果PLC程序就测试停和抱闸测试编程比较完善的话,你这样的疲敝,会直接导致机床卡死在测试停这一个环节,机床无法运行的可能性非常大。而测试停往往采取指针地址+1的方式循环扫描所有轴编程,需要摘除特定轴的话,要使用if条件事前排除,解读和编程要求相对较高。这种方法只说一半,对他人未必是好事,尤其是真正上手改了以后,发觉问题的话,很难收手。欧洲的床子,目前没有做测试停的几乎没有,要这么改,必须攻克测试停问题,请大家千万注意!!!!!!!