楼主大要注意通道和方式组的问题,如果是单方式组的话,那么双通道必须在同一个方式组下,这也是大多数机床目前使用的情况。多方式组则可以各个通道各行其是,auto,mda,jog都无所谓。
这两种编程,对调用FC19的方式也是不太一样的。大体思路上,是通过DB19来判断当前是什么通道,然后切换MCP调用程序。总的来说,两个通道调用两次FC19,但MCP实物只有一个,所以要通过程序切换。完成设置后,可以在各个通道之间编程,然后用WaitM指令协调各个通道的同步运行。