6se70变频器关于频率给定的问题

已锁定

2016100608008F

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2016-10-06

普通 普通 如何晋级?

6se70变频器关于频率给定的问题

1691

2

2017-04-26 17:30:28

1、本单位有两台6se70变频器,通过plc控制启停和频率给定,转速是通过一个手轮电位器,给plc的模拟量输入模块输入一个0~10v的电压信号。plc程序请看下图,外部信号给到PIW314,然后把PIW314经过转换,具体是乘100,再除以169,最后加上623以后的数给到pzd2。我不明白的是为什么要乘100,再除以169,最后加上623.变频电机连接一个减速器,传动比是1.536:1,不知道跟这个有没有关系。变频器一些具体的参数设置如下:p443=k3003(为什么不用k3002?) p444=100 p107=50.5HZ p108=1000rpm 基准值的设置:p352=75HZ p353=1500rpm(基准值和额定值差这么多,难道是为了让电机一直工作在恒转矩范围,因为我们的电机平时一般在800~1000rpm范围运行)。

2、之前也看了一些资料,但越看越蒙圈。比如p352=27648=75hz,是这样吗,那我输入10v电压信号时对应的频率应该是多少啊,这个怎么换算呢,怎么把输入0·~10v电压换算成给定多少频率或者转速呢。如果有资料请大家推荐给我,我会认真学习的。