以下是引用Zaxife在2017-04-26 11:46:04的发言 >6楼

不知道你真正的目的用按钮增减设定值来干嘛用....有些功能块不是什么时候修改设定值都有效的。

下图是我以前的做法,你可以下载源程序仿真就知道结果了。

用按钮改变设定值.zip



我没表达清楚,其它我是用LOGO控制生产雪糕灌料小车的,主磨具每2秒移动一排磨具。然后给小车一个信号让小车灌料1秒的料,但是为了调试这个灌料的多少需要调这个1秒的时间(产品要求有点精确,只能0.1秒的加减时间),每次员工都在跑到电柜去调有点麻烦,就是小车上面安装两个复位开关,通过这两个开关来调,小车上的就一个关断延时指令,能否能过开关来调这个延时指令的时间,而不需要开电柜,设置LOGO参数