22楼
熔化炉那个应该是温度控制器吧, PWM 脉宽控制输出
引用19楼详细内容:
记得曾经有一次断电检修,需要发电机给融化炉供电,使融化炉保温。那个融化炉全是米国霍尼韦尔的控制器,当发电机发送动力电过来后,工厂电话通知我燃烧器无法启动,我过去看了看并没有什么异样,无意之中到发电机组那边看情况,发现频率只在45HZ以下。赶紧告知将发电机组频率上调到50HZ附近,再回到融化炉侧启动燃烧器正常了。平时,一般对频率不容易去理会,但那种特殊情况下需要多一个心眼。
是的。
温度控制单元,其中有电动执行器,燃烧控制器等器件由于频率降低罢工了。