这里主要容易使人昏头的是下面一点:
P2012:2 (2/2PZD)
P2013:4 (4PKW)
如果在S7 200的 USS库中, 它给出的2PZD是控制字和给定速度;但西门子的PZD过程数据是标准化;用100%=4000H 标定的。具体的标定对象,都在P2000 - P2004 中。如果将通讯给定PZD互联BICO到转矩给定P1503,那么P2003中的转矩值就是100%的标定值。