12楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2017-04-26 08:25:26的发言 >11楼

啊?这样呀?那说明电机还是带电的。使能禁止不起作用?这就不正常了。变频器漏电?还是...?

以下是引用手机用户20170417494085在2017-04-25 23:20:55的发言 >:谢谢您的回复,但还...

引用详细内容:

谢谢您的回复,但还有一个现象。

像前面说的加载电机不上使能,被拖动转速高了以后出现“加扭矩”情况,但如果我把加载电机动力电缆拆除,现象不会出现。


     今天又做了几次试验。下面三种情况,情况(2)和情况(3),不会出现上述情况。情况(1)速度上来以后会波动。我想是不是带使能的时候,驱动有扭矩闭环控制作用,所以情况OK。

(1)加载电机不带使能、同时连着动力电缆

(2)加载电机不带使能、拆除动力电缆

(3)加载电机带使能