回复:西门子接触器上的模块,有什么作用?

李东泽

  • 帖子

    560
  • 精华

    8
  • 被关注

    202

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-04-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-04-28 09:44:55

6楼

展开查看
以下是引用艾星落尘在2017-04-26 13:18:44的发言 >1楼

应该是:二极管式浪涌抑制器

Q7: 3RT接触器的RC阻容式,压敏电阻式和二极管式浪涌抑制器有何区别?  

A7: 浪涌抑制器用于抑制感性或容性负载,如接触器电磁线圈等在分断时产生的过电压。主要有

RC阻容式、压敏电阻式和二极管式三种,其中:

RC阻容式:交直流通用(交流系统最大频率60Hz),多用于交流场合。可降低电压上 升陡度,反应较快。

压敏电阻式:交直流通用(交流系统最大频率60Hz)。可抑制过电压的最大幅值,反 应较慢。

二极管式:应用于直流场合。能将分断延时时间延长,从而完全抑制浪涌电压。


https://wenku.baidu.com/view/f48b521a6bd97f192279e986.html

感谢分享。感谢解答,但是接触上面那个块是干嘛的用的!