回复:一个经典的例子

Mr S

  • 帖子

    478
  • 精华

    1
  • 被关注

    53

论坛等级:侠圣

注册时间:2010-04-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-04-28 11:33:23

10楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2017-04-28 11:20:20的发言 >

提个异议,是对初始时数据一定是0的问题。

话题稍微绕开一点,假设这个plc不是新的呢,我不清楚每一台plc出厂是否都需要经过测试,如果经过测试那又测试一些什么内容。

假设,都是一些未知数,那如何来界定数据运行初始一定是从0开始。

与其有这么多的担心,还不如在调用时先做一个初始化操作来的稳妥,你说呢。


7楼的说法不无道理,是我疏忽大意了。多谢指点。

永无止境!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。