展开查看
以下是引用Mr S在2017-04-28 11:33:23的发言 >10楼

7楼的说法不无道理,是我疏忽大意了。多谢指点。

以下是引用WWCWWC在2017-04-28 11:20:20的发言 >:提个异议,是对初始...

引用详细内容:

提个异议,是对初始时数据一定是0的问题。

话题稍微绕开一点,假设这个plc不是新的呢,我不清楚每一台plc出厂是否都需要经过测试,如果经过测试那又测试一些什么内容。

假设,都是一些未知数,那如何来界定数据运行初始一定是从0开始。

与其有这么多的担心,还不如在调用时先做一个初始化操作来的稳妥,你说呢。


对,养成习惯了就是好事情。

对于表格指令的应用,我之前也一直在用。自掌握了指针的应用后,调用表格指令慢慢地转移到了指针方式。