大家好!
现在有一个问题,原来使用了接触器对一台双速电机的两档两速控制,
电机慢速线圈是0.65KW,快速线圈是0.15KW,都是50HZ,380V
由于是起重机的行走应用,因为在起步时需要高转矩,慢速度,所以在起步时使用慢速起步,然后转换到快速运行。现在的问题是要改造为变频器控制,在电机不更换的条件下。改造以后,要求速度可以达到快速运行的速度的同时并且要保证输出转矩。(系统是开环速度控制)
应该如何接线?接慢速线圈,转矩大,但是速度慢,接快速线圈,速度快,但是启动转矩小。
由于机械是可以接受快速运行的,我目前考虑把变频器接到慢速线圈,为了保障输出速度与转矩都可以满足,慢速线圈原来是50HZ/380,现在提高到120HZ/380。这样速度就提高了很多。
不知道这样的应用会不会有问题?
希望大家多多指教!!!