回复:s71200 modbus tcp通讯问题

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23682
  • 精华

    914
  • 被关注

    1284

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-04-29 16:48:44

1楼

你不能光想着网线是否断开呀。网线只是物理链路。

要从服务器响应去做。发送后要有响应,多长时间没响应;重发;重发第三次就是通讯错误。

这里的错误就包括:物理链路断了、服务器当了、通讯受到干扰等等。反正通讯不正常了。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?