弱弱的问一下,什么是第三方网关?我是这样想的电脑上面装wincc,然后采用plc与智能电表通讯,把需要存档的数据通过wincc保存下来,方案二就是工控机能否直接和智能电表串口通讯,然后用vb编写上位机程序。不知方案二是否能实现,如果可以实现,哪种方案容易实现,且稳定性高(有30块这样的智能表),希望不吝赐教,谢谢
我觉得还是用一块第三方的网关,读取30块电度表是没有问题的。比如网关与电度表采用串口645规约通讯,WINCC与网关通讯,可选择带MODBUS TCP/IP协议的,通讯速度比较快。wincc是支持MODBUS TCP/IP协议的,不支持串口通讯。你的第二种方法是可行的,我觉的有点复杂了。如果你有身后的VB功底,也可以。
网关网上随便搜的,你可以参考下:http://www.cntrades.com/b2b/luomicekong/sell/itemid-36341074.html
http://www.bacnetchina.com/news_info.asp?ml_id=252
http://c.gongkong.com/lingdian/p92318.html