我们曾经在一个项目中用过逆变器当变频电源。
直流母线上(成组电池构成)挂了西门子S120的电机模块充当逆变电源。电机模块输出一定要加正弦波滤波器,当时我们选的也是S120的滤波器选件。做实验时我还专门用示波器观测了一下逆变器的输出电压情况,电压波形的正弦度还可以,只是包络线不太光滑有些毛刺(这也不奇怪,毕竟是变频输出)。
这种应用是可行的没问题的,只是需要注意一点:正弦波滤波器本身是要产生压降的而且压降还不小,在做系统配置时直流母线电压要稍微提一点,以免变频电源输出电压达不到要求。
输出波形有毛刺会不会影响用电侧电子设备?
我觉得要考核毛刺部分的能量大小;光看电压波形是不够的。
电力猫使用供电线路传输,加载的电压幅度就很大,而且自适应调整载波幅度;载波频率也是改变的;但它的能量不大。对下面的用电设备检测,看不到影响。因为绝大多数控制设备还有自己的稳定的开关电源不是么?