回复:6RA80装置时常报F60057,电流环优化不过,请问是什么原因?什么参数没有调整好?

工控小凌

  • 帖子

    7
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2012-05-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-04-30 14:07:42

5楼

展开查看
以下是引用老兵在2017-04-29 18:56:03的发言 >3楼

确实没碰到这个故障。是否录过电流及转矩波形?

看故障记录,转矩为正,电流却为负,是比较怪异。

你都设置了什么参数?

刚才我又把励磁p50082=0,不然励磁输出,加电枢测电枢回路电阻,结果加到20-30%的时候就报F60057,故障电流-12.046