恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-04-30 14:13:30
42楼
我记得,在电机版区曾有过类似的交流,说现在欧美的电机能效等级已经很高了,功率因数超过了0.9以上(中小功率),而我们国家的电机做不到,主要是材料问题。我们国家在基础学科方面比较落后,怎么办呢?要和世界同步。于是规定,如果电机能效达不到欧洲标准,就要求带变频器使用,其整体功率因数是提高了。这也是没办法的办法。
另外,IGBT输出载波频率适用于感性负载,对于其它负载,加滤波器是必须的。正弦波滤波器和dv/dt滤波器都要加。。正像38楼所述,要考虑滤波器的损耗压降问题。
我遇到的这类电源都是直接驱动从美国运来的设备,用中国的电网制式去变成美洲的电网制式驱动原产地设备运行。这些设备都不是新的。