作用是烧电机时稍微会早点跳闸。
有谁反对吗?
其实,如果输出线缆、电机真有漏电、断相和电机过载;变频器早就跳闸;报警/故障了。(除了多机并联)
这个方面从来不担心。甚至做过变频器输出短路实验,西门子变频器刚一ON;就报告输出短路。为啥?它是从零电压、零频率开始上升的,它有输出电压、电流的检测;任何一项达到设定就会切断输出、停机、报警。
但是,对于单相变频器,是完全可以前端使用漏电保护的(30mA的那种)。只是在EMC等电势方面多加注意就可以了;不会跳闸的。为啥?因为像实验室、家用上,你这里不加漏电;上端配电箱也加了漏电。不是么?