以下是引用HUANGZE75在2017-04-30 23:07:34的发言 >31楼

监视线路绝缘,防火用的。

以下是引用北雪雪纷飞在2017-01-23 15:16:52的发言 >1楼:漏电电流100MA,那...

引用1楼详细内容:

漏电电流100MA,那样的话保护谁呢,

我觉得保护不了啊。线路过载、过热导致着火,可不见得漏电能动作呢。

零序就是零序;线路着火可不一定漏电保护会动作。从线路冒烟到着火也就是几秒钟时间,而且是整条线路同时冒烟着火。漏电可没跳闸。