还有一个有意思的故事。接收电梯的时候有一台经常跳闸,后来开始越来越严重。有天我在机房突然断电,知道是掉闸了。后来问物业说漏保跳了,咨询高手说电梯因为有变频器所以不应该加漏保,建议去掉。物业当即反驳,别的也加了,怎么没事呢?也是。这台电梯掉闸越来越严重,而且传染到同一座楼另一台也开始出现掉闸的问题,当时也是挺无语的。偶尔到底坑发现到处是水,询问物业说有管道漏水,就建议处理。真正没想到的是,管道一处理好,电梯几乎马上就正常了。地坑水多的很,怎么会马上就好呢?也是一个不得其解的问题。