没有用过第三方网关之类的元件,你的问题应该首先确认第三方电表具体支持什么通讯协议,最好与第三方和西门子客服联系沟通一下,不然,实际操作起来耽误时间。
用过一次cp340与第三方仪表通讯,没有如你想象中那么有难度。关键是事先沟通好通讯协议非常重要,或许第三方还可能提供一些测试例程,毕竟他们会使用的比我们多的多、
很简单的,就是设置一些通讯参数,站地址等常规参数。实际上就是把这些数据读到网关上来,网关虚拟几个I/O地址,把profibus或者PROFINET等总线连到网关上,类似AI模块。得到的AI值,根据电度表的数据格式,再进行转换。