回复:S120达不到给定力矩的问题...

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36782
  • 精华

    452
  • 被关注

    1458

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-05-01 16:35:49

7楼

展开查看
以下是引用靖在2017-04-30 22:53:29的发言 >

谢谢K圣,此异步电机功率在860KW左右,额定电流1100A左右,可惜当时没有做曲线监控电流.

异步电机呀?那零速状态的满转矩电流是瞬态的,不能实现稳态显示。所以你需要采用录波方式抓取零速状态的瞬时电流。


异步电机的连续堵转电流(稳态值)达不到电机额定值。这是要注意的。瞬时没问题,但待不住。要么报过电流,要么自动减小。反正我是这么认为的。你可以自己试,就知道了。

我是你的朋友