回复:为什么变频器不能用作变频电源?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37128
  • 精华

    455
  • 被关注

    1479

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-05-01 17:05:31

51楼

展开查看
以下是引用俱怀逸兴壮思飞在2017-05-01 11:32:50的发言 >49楼


    乐版,我一直以来就很好奇这种应用。这个应用最大的难点,就在于怎么处理电机数学模型。


    西门子变频器的矢量控制模式,必须要用到他的内部控制算法,那么就逃不开电机模型参数。对于变频电源来说,它的负载不是固定不变的,如何等效出这样一组“通用”参数赋给变频器,的确值得好好考虑。


    

以下是引用yming在2017-04-30 18:54:39的发言 >47楼:你还别说,我还正想...

引用47楼详细内容:

你还别说,我还正想试试将变频器作为电源时,矢量控制模式下的结果呢。

其实,从电机学角度,一台异步电机的数学模型就是变压器模型。

如果是矢量模式,那么这个变压器就是满励磁的(无功部分)。如果该变压器所带的负载为纯电阻类型(对频率不敏感的有功部分)

会有什么特点呢?

很好奇。。。

以下是引用chengliangpeng在2017-04-30 15:08:35的发言 >43楼:现在高端一点变频器...

引用43楼详细内容:

现在高端一点变频器其内部都采用控制电机矢量控制算法和直接转矩控制算法,这些都需要电机参数很多参数,而且不断检测电机输出电流、电压、频率、转速和转矩等参数。这类变频器应该不能做变频电源用。

变频器做电源其输出接负载,可以测阻抗。参数是P350吧?好像是。自己辨识或人为输入都可。不过,这个应用是P1300 = 0的V/F控制模式(标量控制),额定的电压和频率就按照实际要用的输入电机参数里。


另外一种使用,P1300 = 19。这个参数输入类似同上。只是频率和输出电压可以自由的连续可调。可以是非线性关系的,而上边那种只能调节输出频率,不能对输出电压调整。电压和频率是线性关系。


他们的基本参数与电机的模型基本参数都是相同的。额定电压,电流,功率,功率因数。就是没有额定转速。这个参数可以按滑差特性自己设置。


y版是想用矢量控制模式去作为电源的模型。这个想法当然可以试,这也叫探索。这么做我觉得最大的亮点在电源特性可以类似速调的特性,可以下垂,可以在负载电流突变的状态,保持电源频率稳定不变,供电性能受更小的影响。


其实,变频器的输出部分,叫逆变器(就是电机模块),他是一个可逆性质的变流变频装置。单独用它做整流器也行,用它做逆变器也行。只不过谁家也不会如此开放的提供给用户。就像ALM和电机模块,非要分成两种东西。要是能参数化选项多好。其实里面就差了一个电源的同步触发功能。所有的外围元件都附加。嘿嘿。使用者就可以随心所欲了。最近还出了一个DC/DC变换器,是给电瓶充电应用的。都是类似的东西。


不知道为什么,国内目前做这些产品的无声无息。

我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8232条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。