回复:为什么变频器不能用作变频电源?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23138
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-05-02 00:44:30

55楼

展开查看
以下是引用高山孤影在2017-05-01 22:57:52的发言 >54楼

用普通变频器,无需矢量控制,只要取得输出的电压反馈,再通过参数设置将电流限制在输出的1.2倍,输出做好滤波和隔离,我觉得就是比较完美的逆变电源了。至于矢量模型的应用会有什么效果,如何调整参数,还是试验验证比较有说服力,很是期待啊。


以下是引用yming在2017-05-01 21:20:05的发言 >52楼:嘿嘿。下午刚写了一...

引用52楼详细内容:

嘿嘿。下午刚写了一点,结果笔记本 WIN 10 蹦出蓝屏。

折腾半天也没弄好。现在用台式机吧。


对于矢量模式下的电机模型问题,我是这样认为的:

1、如果模型是一台普通异步鼠笼转子电机;那么它等效的变压器模型是一个 变压器次级为一匝且短路的变压器模型。

2、如果模型是一台线绕式转子短路的电机;那么它的等效变压器模型就是个变压器次级为n匝且短路(也有串电阻)的变压器模型。


变频器采用矢量模式能有什么结果,我还真没想出来。猜想,P1910的静态辨识应该能过的。回头试试看。

但输出频率、输出电压会一直在改变、波动的。它是快速适应负载转矩;但在这里将会是啥样?

只可能去适应负载需要的有功部分的能量需求。

以下是引用俱怀逸兴壮思飞在2017-05-01 11:32:50的发言 >49楼:    乐版,我一直...

引用49楼详细内容:


    乐版,我一直以来就很好奇这种应用。这个应用最大的难点,就在于怎么处理电机数学模型。


    西门子变频器的矢量控制模式,必须要用到他的内部控制算法,那么就逃不开电机模型参数。对于变频电源来说,它的负载不是固定不变的,如何等效出这样一组“通用”参数赋给变频器,的确值得好好考虑。


    

以下是引用yming在2017-04-30 18:54:39的发言 >47楼:你还别说,我还正...

引用47楼详细内容:

你还别说,我还正想试试将变频器作为电源时,矢量控制模式下的结果呢。

其实,从电机学角度,一台异步电机的数学模型就是变压器模型。

如果是矢量模式,那么这个变压器就是满励磁的(无功部分)。如果该变压器所带的负载为纯电阻类型(对频率不敏感的有功部分)

会有什么特点呢?

很好奇。。。

以下是引用chengliangpeng在2017-04-30 15:08:35的发言 >43楼:现在高端一点变频...

引用43楼详细内容:

现在高端一点变频器其内部都采用控制电机矢量控制算法和直接转矩控制算法,这些都需要电机参数很多参数,而且不断检测电机输出电流、电压、频率、转速和转矩等参数。这类变频器应该不能做变频电源用。

是,是。我知道做电源不需要矢量模式。我只是好奇,要是用矢量 模式,会有什么特性?


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?