冲击电流小于35A,工作电流6A的断路器的选择应该是对的。

原因:一般电源模块,均采用的是单、三相全桥整流及滤波,开机冲击电流相对比较大(这个在较大的元件,如变频器上就有启动接触器,目的是规避这个启动过程引起的短暂过电流现象),如果仅仅按电源模块的额定输入电流选择,那刚刚开机时,由于电源模块启动时的特性,会使断路器错误的已问过电流产生,实际上开机时的过电流是一个很短暂的时间,所以手册上提及到的选择C型断路器或者适当选择额定电流大的原因就在此。