恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-05-02 13:01:05
6楼
建议楼主最好将此问题的简图贴上来,让大家引以为戒。
我没有理解楼主说的那个问题的所在,假设,一个(尤其是大于模块最大电压值多的多的电源)被无意串在这个DI模块的电源侧,或者输入侧,我认为还需要看具体的连接是否真的是致命的。
套用一个麻雀站在高压线上没有问题的原理,如果这个电源的参考点连接于模块的电源参考点,这个是致命的,如果是2个不相关的电源,则没有构成闭环回路,仅仅只是回路不通,那这个不是致命的。
一般在做控制柜时,我都会以颜色区分高压、低压、直流、交流回路的区别。但人总归是人,总会时不时的犯一些错误。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主