求助:pt100经温度变送器进模拟量模块进行温度采集时温度不对
各位大神,有问题请教,刚买了一个温度变送器两线制(4-20ma),pt100经温度变送器后进去模拟量输入模块,此时量得电阻阻值为176欧姆,程序里监控(经过量程转换以及滤波了)温度为42.9,电流值与程序中数字(6400-32000)对应。有几个问题如下:
1.pt100置于空气中时,是不是采集温度为实际空气温度
2.如果是实际温度的话,我量得的阻值或者电流为什么会这么大呢,(接线无误),
3.是否需要进行温度补偿操作
4.接了一个固定阻值电阻进温度变送器,此时量得阻值与原先增大了差不多60欧姆,是否变送器有问题