回复:求助:pt100经温度变送器进模拟量模块进行温度采集时温度不对

zhangli0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17141
  • 精华

    63
  • 被关注

    890

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-05-03 08:08:31

2楼

1、你需要知道变送器的量程:即多少度对应4mA,多少度对应20mA然后根据线性变换来计算就行了,x∈(6400,32000),y∈温度范围(a,b)则满足:(x-6400)/(32000-6400)=(y-a)/(b-a),y=(x-6400)/(32000-6400)*(b-a)+a

2、就是实际温度,检查你的温度计算公式

3、不需要

4、只能说有可能,你把固定阻值的电阻放到现场,接到导线上再看一下,电阻值差多少。

活到老,学到老!为了生活学习吧!